关于装饰抹灰工程,下列哪项表述正确? [2008-47]

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

2063

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-11 17:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于装饰抹灰工程,下列哪项表述正确? [2008-47] A当抹灰总厚度大于或等于25mm时,应采取加强措施 B抹灰工程应对砂浆的拉伸黏结强度和聚合物砂浆的保水率进行复验 c抹灰层应无脱层与空鼓现象,但允许面层有个别微裂缝 D装饰抹灰墙面垂直度的检验方法为用角检测尺检查 正确答案:B 解析: 《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。 4-1-3抹灰工程应对下列材料及其性能指标进行复验:1砂浆的拉伸黏结强度;2聚合物砂浆的保水率。4-2·3抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于 35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。4-2-4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 4-2-10—般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表1-1的规定。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。