关于大体积混凝土施工的说法,错误的 是:[2013-38 ]

[复制链接]

0

粉丝

0

关注

2063

主题

版主

PGB
50 个
发表于 2026-5-11 17:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于大体积混凝土施工的说法,错误的 是:[2013-38 ] A混凝土中可掺入适量的粉煤灰 B尽量选用水化热低的水泥 可在混凝土内部埋设冷却水管 D混凝土内外温差宜超过30°C,以利散热 正确答案D 解析: 参见《大体积混凝土施工规范》(GB 50496—2009)。 3-O-4温控指标宜符合下列规定:①混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C;②混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土.收缩的当量温度)不宜大于25°C;③混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。