关于模板分项工程的叙述,错误的是: [2010-34] A侧模板拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤 B钢模板应将模板浇水湿润 c后张法预应力混凝土结构件的侧模宜在预应力张拉前拆除 D拆除悬臂2m的雨篷底模时,应保证其混凝土强度达到100% 正确答案:B 解析: 参见《混凝土结构工程施工规范》(GB50666—2011)4.5.2当混凝土强度达到设计要求是,方可拆除底膜及支架;当设计无具体要求时,同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合表4.5.1的规定。4.5.3当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模。4.5.6对于后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底膜支架不应在结构构件建立预应力前拆除。 内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。