返回列表 发布新帖
查看: 14|回复: 0

如何把握好条文中的不同规定性程度用词

1182

主题

10

回帖

501

积分

网站编辑

积分
501
发表于 7 小时前 | 查看全部 |阅读模式
近02 年来,建筑消防性能化设计方法及其技术一直是各国消防
安 全 工 程技术和火灾

科学研究领域的热点。相关研究和实践证明,建筑消防性能化设计方法是一种更具个性化

的防火设计方法,特别是在解决大型复杂建设工程的防火设计问题方面,弥补了依据传统

处方式标准进行设计的一些不足。但从国内外的实际应用情况看,建筑消防性能化设计技

术还需要进一步发展和完善,一些问题还需要进行深人研究,大部分计算工具还需要更多

的实验来验证并进一步完善。因此,应正确认识性能化设计方法,在实际工程设计要采取

科学、严谨的态度审慎对待。

建筑防火设计以防止和减
少 火 灾 危害,保护人身和财产安全为主要目标。建筑消防

性能化设计方法以消防安全工程学为基础,其设计过程和所用技术与传统设计方法有所区

别,但相应的防火设计目标是一致的。因此,不能以消防性能化设计为由随意突破现行的

国家标准,特别是强制性条文的要求,应确保采用消防性能化设计方法设计的建筑的消防

安全水平不能低于现行国家标准所要求的消防安全水平。一般而言,现行国家标准确定的强制性条文所规定的事项,不应作为消防性能化设计的对象。目前,适合进行消防性能化

设计的情形主要为国家现行相关标准无明确规定和依照国家现行标准进行设计确实难以满

足工程特殊使用功能的情形;不适合进行消防性能化设计的情形和建筑包括:

(1)国家法律法规和国家消防技术标准强制性条文规定的情形;

(2)国家消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的情形 ;

(3)居住建筑、医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人照 料 设 施 、歌舞娱乐

游艺场所;

(4)室 内 净 高 小于sm的丙、丁、戊类厂房或仓库;

(5)甲、乙类厂房或仓库,可燃液体、气体储存设施 及 其 他 易燃、易爆工程或场所。

总之,不是所有建筑物或者建筑物的任何部分都有必要或适合进行消防性能化设计


对建筑进行消防安全性分析并进行性能化设计,需要针对特定的建筑对象建立消防安全目

标和消防安全问题的解决方案,采用被广泛认可或经验证为可靠的分析工具和方法对设计

对象的设定火灾场景进行确定性和随机性定量分析,以判断不同解决方案所体现的消防安

全性能是否满足消防安全目标,从而使其设计更加科学、经济、合理、可行。

当然,进行消防性能化设计的建筑,当设计所用技术措施能直接符合现行
国 家 标 准的

要求时,可以认为这些部分的设计能满足设定的消防安全要求。这在加拿大、澳大利亚和

新西兰等国家的建筑规范中,均有明确规定。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

pgive@qq.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 添加微信客服
  • 关注公众号
批给屋 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备12029808号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表