[注册考试] 吊顶工程中,当吊杆长度大于多少时,应设置反支撑?[2006-49,2004-53 ]

967

主题

2

回帖

394

积分

网站编辑

积分
394
发表于 前天 22:47 | 查看全部 |阅读模式
吊顶工程中,当吊杆长度大于多少时,应设置反支撑?[2006-49,2004-53 ]
A0.8m
B1.0m
1.2m
D1.5m
正确答案: D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。7-1-11吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。当吊杆长度大于