[注册考试] 关于活动地板的构造做法,错误的是:[2010-59]

967

主题

2

回帖

394

积分

网站编辑

积分
394
发表于 昨天 11:53 | 查看全部 |阅读模式
关于活动地板的构造做法,错误的是:[2010-59]
A活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架—体,并与基层连接牢固
B活动地板块应平整、坚实,面层承载力不得小于规定数值
C当活动地板不符合模数时,在现场根据实际尺寸切割板块后即可镶补安装
D在预留洞口处,活动地板块四周侧边应用耐磨硬质板材封闭或用镀锌钢板包裹,胶条封边应符合耐磨要求
正确答案:C
解析:
参见《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB
50209-20o9)。6.7.3活动地板面层包括标佳地板、异开地板和地板附件(即叉柴和黄车组牛)。采用的活动地板天网平z云阳:a层承载力不得小于7.5MPa,其系统电阻:
A级板为1.0×105-1.0×108Q;B级板为1. 0×105-1.0×108Q。6.7.2活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架一体,并与基层连接牢固;支架抄平后高度应符合设计要求。6.7.6当活动地板不符合模数时,其不足部分在现场根据实际尺寸板块切割后镶补,井配装相应的可调支撑和横梁。勿割边不经处理不得镶补安装,并不得有局部膨胀变形情况。6.7.7活动地板在门口处或预留洞口处应符合设置构造要求,四周侧边应用耐磨硬质板材封闭或用镀锌钢板包裹,胶条封边应符合耐磨要求。