推广
充值
提现
切换到宽版
首页
Index
分类
BBS
地区
Group
日志
Blog
相册
Album
帮助
Help
登录
立即注册
批给屋
»
分类
›
Pgive.com
›
资源
›
钢铁冶金企业设计防火标准 GB50414-2018
返回列表
发布新帖
查看:
120
|
回复:
0
[规范图集]
钢铁冶金企业设计防火标准 GB50414-2018
规范图集
规范图集
当前离线
积分
55
124
主题
0
回帖
55
积分
网站编辑
积分
55
+ 关注
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
|
阅读模式
4.3.3 高炉煤气、发生炉煤气、转炉煤气和铁合金电炉煤气的管道不应埋地敷设。
4.3.4 氧气管道不应与燃油管道、腐蚀性介质管道和电缆、电线同沟敷设,动力电缆不应与可燃、助燃气体和燃油管道同沟敷设。
5.2.1 甲、乙类液体管道和可燃气体管道严禁穿过防火墙。
5.3.1 存放、运输液体金属和熔渣的场所,不应设置积水的沟、坑等。当生产确需设置地面沟或坑等时,应有严密的防渗漏措施,且车间地面标高应高出厂区地面标高0.3m及以上。
6.1.6 选矿焙烧厂房应符合下列规定:
1 焙烧竖炉进料口及两侧排料口附近应设置固定式一氧化碳监测报警装置;
2 输送冷却后焙烧产品的带式输送机,当焙烧产品高于80℃、低于150℃时,应选用耐热型输送带;焙烧产品高于150℃、低于200℃时,应选用耐灼烧型输送带;
3 还原窑排烟管路应设置在线烟气成分分析装置和一氧化碳超限报警装置,电除尘器应设置防爆装置。
6.4.1 生产中使用的易燃、易爆类添加剂应符合下列规定:
3 铝粉(镁铝合金粉)仓库必须采取隔潮和防止水浸渍的4应与其他物品间隔存放或单独贮存,严禁与氧化物、酸类、碱类混合贮存,并应避免阳光直晒。
6.7.3 严禁利用城市道路运输铁水、钢水、液渣等高温治金溶液。
6.7.6 增碳剂等易燃物料的粉料加工间必须设置防爆型粉尘收集装置。
6.10.3 退火炉(含罩式退火炉)地坑应设可燃气体浓度监测报警装置。
6.13.1 煤气加压站应在地面上建造,站房下方禁止设置地下室或半地下室。
9.0.5 建筑物内设有储存易燃易爆物品的单独房间或有防火防爆要求的单独房间应设置独立排风系统。
10.5.4 可燃气体管道、可燃液体管道严禁穿越和敷设于电缆隧道或电缆沟。
【版权声明】 本文旨在为建筑行业同仁提供学习参考之便利,对现行有效的相关建筑规范图集进行整理汇编。本文内容非官方发布版本,不保证完全准确、完整或为最新状态。所有规范图集的著作权、解释权均归属于原发布机构(如住房和城乡建设部等)。使用者应以官方发布的正式规范文本为准。若有错漏等问题,欢迎回帖更正。
回复
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于批给
版权声明
重要事记
联系我们
服务支持
广告合作
积分兑换
站务反馈
付费咨询
投诉/建议联系
pgive@qq.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
添加微信客服
关注公众号
批给屋
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备12029808号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表