4.2.2 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:查阅材料质量合格证明文件和性能检测报告,观察检查与点燃试验。
4.2.5 复合材料风管的覆面材料必须采用不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料。
检查数量:全数检查。
检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。
5.2.7 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查、检查材料燃烧性能检测报告。
6.2.2 当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
检查数量:全数。
检查方法:尺量、观察检查。
6.2.3 风管安装必须符合下列规定:
1 风管内严禁其他管线穿越。
2 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置。
3 输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。
4 室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
检查数量:全数。
检查方法:尺量、观察检查。
7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图纸核对,观察检查。
7.2.10 静电式空气净化装置的金属外壳必须与PE线可靠连接。
检查数量:全数检查。
检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。
7.2.11 电加热器的安装必须符合下列规定:
1 电加热器与钢构架间的绝热层必须采用不燃材料,外露的接线柱应加设安全防护罩。
2 电加热器的外露可导电部分必须与PE线可靠连接。
3 连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。
检查数量:全数检查。
检查方法:核对材料、观察检查,查阅测试记录。
8.2.4 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察、查阅试验记录。
8.2.5 燃气管道的安装必须符合下列规定:
1 燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。
2 当燃气供气管道压力大于5kPa时,焊缝无损检测应按设计要求执行;当设计无规定时,应对全部焊缝进行无损检测并合格。
3 燃气管道吹扫和压力试验的介质应采用空气或氮气,严禁采用水。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察、查阅压力试验与无损检测报告。

【版权声明】​ 本文旨在为建筑行业同仁提供学习参考之便利,对现行有效的相关建筑规范图集进行整理汇编。本文内容非官方发布版本,不保证完全准确、完整或为最新状态。所有规范图集的著作权、解释权均归属于原发布机构(如住房和城乡建设部等)。使用者应以官方发布的正式规范文本为准。若有错漏等问题,欢迎回帖更正。