设计依据 《世博会临时建筑物、构筑物设计标准》(上、下册) 《世博会临时建筑物、构筑物防火设计标准》 其它国家及地方相关设计规范 二、设计内容 1.建筑设计使用年限 根据《世博会临时建筑物、构筑物设计标准》,本建筑为临时建(构)筑物,设计使用年限为1年。 2.建筑耐火等级 根据《世博会临时建筑物、构筑物防火设计标准》规定,本建筑耐火等级为二级。 3.抗震设防要求 抗震设防按7度考虑。 4.屋面防水 根据《世博会临时建筑物、构筑物设计标准》,屋面设置一道防水设防。 三、总平面设计 1.功能布局 本馆建设基地南北方向长108 M,东西方向长61M;辅助用房——“back of house” 呈倒” T“字型紧贴北环路布置,从而在基地北侧留出大面积的景观绿化及活动广场;参观人流从基地北边街坊内步行街进入,沿长长的候展坡道,穿过起伏的景观,步行进入展厅;基地东北边,在圆形剧场巨大屋盖下面是开放型的室外多功能广场,布置有小型舞台及活动座椅,供室外集会用。餐厅设在一层东北边,呈半围合状面向室外活动广场,VIP区和内部人员办公区设在辅助用房东部的二层、三层,有独立的出入口,避免与参观人流相互干扰。 2.建筑退界与间距: 根据上海世博会事务协调技术办公室的要求,现展馆东、 西两侧均后退建筑控制线2.0M,南侧底层后退用地红线7M,北侧后退用地红线不小于3.0M。 3.交通组织:
人流组织:主要观展人流从C09街坊内步行街方向进入馆区,先到位于场地中央的信息中心领取资料后从西边的景观坡道排队等候入馆;顺序经过展厅1-4和多功能演示厅,参观完毕后观众从信息中心东边的室外活动广场有组织的离开馆区;VIP区及内部办公人员的出入口设在北环路上,两部分人员流线有效分隔,互不影响。详见展厅参观流线分析图(图1-04) 车流组织:根据世博组办方的要求,设计充分利用现有的市政道路来组织机动车流线,馆区白天的货物出入口设在北环路一侧,货车停靠在北环路上,利用临时便道及短坡输送货物。夜间闭馆后,货车可进入到街坊内部,卸送大型货物;接送重要客人的机动车一般也需停在北环路上,通过北环路一侧的VIP专用通道进出。 由于整个世博会有统一的交通换乘规划,所以馆区内不再另设机动停车位。 4.竖向设计: 设计依据:世博局提供的《2010年上海世博会总平面图》(2008年8月18日版本) 场地的竖向设计采用平坡式,在地块边界处与街坊广场、道路平接,基地内中间高,向两侧0.3%找坡,雨水朝东侧和北侧方向排出。 建筑总高度为19.64M。 室内外高差:北环路一侧建筑室内外高差为0.36M,街坊内部建筑室内外高差为0.08M; ±0.000相当于绝对标高4.8M。 辅助功能用房区,建筑总高9.96M, 其中一层层高3.6M,二层层高3.24M,三层层高3.24M。 展厅楼面标高为11.88M,结构顶标高最高处为17.20M 多功能演示厅结构总高度为19.64M,其中,底部为设备层,层高不小于3M,上部是一个中庭空间,总高12M,内设三层回廊,一、二层回廊层高为3.4M,三层回廊层高为3.24M。 展厅4与多功能演示厅在11.88M标高处相连接; 四、单体设计 1.设计理念 平衡的城市 2010年上海世博会的主题是“城市—让生活更美好”, “城市是人创造的,它不断地演进演化和成长为一个有机系统。人的生活与城市的形态和发展密切互动。随着城市化进程的加速,城市的有机系统与地球大生物圈和资源体系之间相互作用也日益加深和扩大。人、城市和地球三个有机系统环环相扣,这种关系贯穿了城市发展的历程,三者也将日益融合成为一个不可分割的整体。” 反言之,只有人、城市、环境三者达到一个平衡,这样的城市才是一个人与城市能够实现共赢,能够有机生长的城市。 德国馆的设计力求用空间体形的组合关系隐喻平衡城市的内在本质 展览空间的巨大体量漂浮在花园景观的上空, 它们看似稳定的同时又好像是不稳定的 正是各个体量之间的相互作用创造了群体内在的平衡关系
多元素的交错 人造物与自然景观的叠合 历史元素与现代都市元素的相互作用 构成了现代城市生活的多样性 德国馆的设计用空间体形和组合关系隐喻了平衡城市的内在本质 多元文化的融合也是现代城市的基本特征 城市密度 形式多样的建筑空间形态和景观使参观者不由得联想到德国城市的空间意象 德国馆给观者的感受就好像是一个三维的层层叠叠的散步场所,人们在大地上,在绿色的山野间往来 信步。 这正是设计师对未来城市生活理想的一种诗意的表达 景观花园 入口处起伏状景观花园的设计参考了传统德国景观绿化的风格 贯穿其中的人行步道就像德国的美因河一样,嵌在美丽的自然风景中 空间步移景异,观者的体验趣味而丰富。 遮阳伞 漂浮在绿化景观上空的展馆,就像一把撑在半空中的大伞,使排队等候的观众免予骄阳的照射。并形成一种有内聚力的气场,给不拘的建筑形态增添了些许稳定感 内外空间 迂回、环绕的人行步道、很好的将建筑内外空间高低错落的空间形态串联起来,形成了观展过程中独特的空间体验。 建筑本身就是一件展品,观众等候的过程就已经开始了对展品的感受 外立面设计 建筑的外立面由两层结构组成,最外层是一层“网状的膜结构
”表皮,膜内外空气是流通的,这层表皮包裹着建筑的结构、室外疏散楼梯和各种技术设备管线,起遮阳的作用。膜内是一层夹芯板,它是建筑主体真正的外维护结构。 2.参观流线设计 人流的主入口设在基地北边,参观者由北侧的街坊中心广场进来后沿着蜿蜒在景观花园中的人行坡道缓缓上行,来到位于二层的展厅主入口,通过近30米长的自动扶梯进入到5.000米标高的入口大厅,然后参观者跟随引导上到11.88米标高的一号展厅,顺序经过二号、三号、四号展厅(室外的大平台),进入到展区的高潮部分“动力之源——剧场”,这里是展馆的磁场中心。剧场中央有一个直径3米、重量是1000公斤的金属球从大厅顶部悬垂直下,表面装有3万根发光二极管。在这里观众将观看到一个5分钟的表演,在这五分钟之内,球面上将显现不同的
图像、各种色彩和图形。要想使金属球做出回应,参观者必须积极行动起来,并且齐心协力。。。它将成为德国响应2010年世博会倡议的象征。表演结束后,观众将分别从剧场外的三部疏散楼梯下到剧场底部的室外多功能广场,在这里参观者可以观看专场演示,也可以到位于广场一侧的餐厅小息一会儿、体验各种德国风情的美食,或者到纪念品售卖处选购纪念品,然后从东侧广场离开馆区;
VIP区设在功能用房的二层东部,特别邀请的客人可以通过专用电梯或楼梯到达。贵宾区面积约350M[sup]2[/sup],设有休息区、就餐区、阅读区、会议室、专用的室外平台以及厨房等功能。 该区域相对独立,有专用电梯直达四层的展区。 3.辅助及设备用房 辅助及功能用房全部被布置在展厅下方的1-3层裙房内,平面呈” ⊥” 型布置,信息资料中心、消防控制中心毗邻设置在北翼;西翼是低压变配电室、冷冻机房和弱电机房;东翼是水泵房和报警阀间: 厨房全部用电, 靠近餐厅设置,位于裙房的中部,有单独的货物及垃圾的出入口,并做到洁污分流、生活垃圾与厨房垃圾分流,避免相互污染。 卫生间根据功能需要内外分开设置,餐厅部分的卫生间供外来人员使用,其它部位卫生间全部供内部人员使用。 空调机房设备放在一层中部的屋顶上,上部被膜结构覆盖,四周以轻质吸声此材料围合,充分利用了空间,另一方面也减少了投资。 6. 垂直交通 参观人流垂直交通主要通过人行坡道、自动扶梯、室内楼梯来实现,高差变化自然流畅,使观众在不知不觉中进入不同标高的展厅。 馆内设有电梯2部,一部位于主入口信息中心旁,选用液压提升设备,主要是为行动不便的参观者准备的;另一部设在VIP入口处,内外双向开门,主要供VIP客人及内部工作人员使用。 为满足紧急时的安全疏散要求,全馆还设有9部疏散楼梯(其中展厅部分6部,多功能演示厅3部),全部为室外楼梯,屋顶,外部仅有膜结构包裹,内外空气及烟气可流通,保证人员能够在最短的时间内安全撤离,具体详见消防设计专篇。 五.无障碍设计 1.为满足行动不便的观众观看展览,本馆对展区部分按照无障碍原则进行设计: 首先使用轮椅的人可通过信息中心旁的专用电梯上到二层的展馆主入口平台,主入口处的自动扶梯以及从5。000米标高入口大厅上到11。88米标高展厅的自动扶梯均选用有特殊轮椅固定装置的产品,方便使用轮椅的人到达展馆单元;在从5。000米标高入口大厅到11。88米标高展厅的楼梯旁设计了专门的斜向提升设备,使用轮椅的人可以很方便的到达展馆的各个单元,参观完毕后乘VIP电梯离开展区; 2.首层室内外高差80MM,无障碍出入口处以斜坡过渡; 3.总共设有两部无障碍电梯,电梯轿厢、门宽、按钮、大堂等均符合规范和残疾人的使用要求。 4.在餐厅及VIP区都单独设无障碍卫生间,卫生间内设低位小便器。 5.室外多功能广场活动座椅区、多功能演示厅、观众休息区都设有轮椅席位; 6. 展厅内展台的布置,留出足够宽度的通道,方便轮椅通行 六.安保和监控系统 1.紧急情况下的疏散和安保: 整个展馆设置了若干直接多外紧急出口,紧急出口的数量和宽度,均满足中国规范的要求。详见消防设计专篇; 所有紧急出口的门均设置紧急出口指示牌,在紧急情况下,明确导向参观者疏散的方向。在展馆正常开放期间,这些疏散门无法从外面打开,确保了使用的安全。 展厅和多功能演示厅的屋顶上设有可足够数量的消防联动自动排烟窗,火灾发生时可自动开启。自动排烟窗上部的膜结构留出足够面积的开孔,保证排烟的顺畅。 2.日常运营期间的监控系统: 展会运营期间,展馆所有的主要出入口、重要区域将设摄相监控装置,信息与园区总安保总站连接。 为了严格控制展馆内同一时间的参观人数,在主要出入口处,安装了计数器,以确保场馆内人数的控制。 主要区域人员控制数量: 展览区1-3 :
最大参观人数为700人 多功能演示厅:最大参观人数为600人 为了确保安全以上人数会被严格控制,并且会在建筑装修设计、
施工阶段严格贯策。。 七、
建筑用料 1.外表面 展厅部分:建筑的外表面由两层结构组成:最外面是一层安装在次结构上的网状膜结构材料,该层膜结构仅起到遮阳的作用,这部分将由专业的厂家进行深化设计,材料的防火等级达到B1级,厂家将选用通过国内认证的材料;在膜结构的内侧还有一层包裹在主体钢结构外的夹心板,具有保温、防水及保护内部结构等功能,夹心板内不含有毒及易燃材料。 餐厅、VIP区:面向观众活动区的外立面采用玻璃幕墙系统; 其它办公区及辅助功能用房区:采用夹心外墙板外加轻木结构外装饰的做法,外装饰的轻木材料需作防火处理,防火等级为B1级; 2.外门 所有外门均满足防火、防水设计的要求,疏散门朝疏散方向开启; 餐厅、商店、VIP区采用玻璃外门(遮阳镀膜安全玻璃); 其它所有门均为钢框架门,内外侧材料根据ARGE的设计,在施工图阶段深化; 3.内墙 展厅1和展厅2的内墙及天花采用预制石膏板墙喷漆 展厅3和多功能演示厅的内墙采用曲面的预制石膏板墙喷漆(隔音量满足65分贝) 楼梯疏散通道两侧的隔墙为钢龙骨双层纸面石膏板,耐火极限不低于1.00小时; 服务用房的分隔内墙采用钢龙骨单层普通石膏板,耐火极限不低于0.5小时 楼梯间,电梯间、设备用房、厨房分隔内墙采用钢龙骨双层石膏板,内填岩棉,耐火极限不低于2.0小时 4.内门 采用钢框架木板门,漆白色 5.吊顶 展厅、办公区、VIP区采用轻钢龙骨石膏板吊顶,耐火极限不低于0.25 6.楼面 展区楼面采用彩色环氧地坪 办公区铺地毯或PVC地板 室外候展坡道、室外露台为压型钢板混凝土楼面上铺室外木地板(经防腐防火处理)。 厨房、卫生间采用高级防滑地砖 7.楼梯 所有楼梯均为梁式钢结构室外楼梯,满足防火设计规范要求 楼梯与主体钢结构相连接; 踏步及休息平台采用钢板,面层为环氧地坪 楼梯栏杆选用不锈钢扶手栏杆,与楼梯结构螺栓连接 观花园,其由木结构支撑于下部的钢结构上;上人屋面部分铺设室外防腐木板(经过防火处理); 8.屋面 展厅1-4的屋面为覆盖在钢结构外侧的夹心板,材料同外围护墙体 “Back of house” 的屋面采用压型钢板—混凝土组合屋面,2%结构找坡,上做保温层、防水层及保护层 展厅1-4屋面外侧被一层PVC网状膜结构(B1级)包裹,它起遮阳的作用; “Back
of house” 的屋面,不上人的部分被覆盖了一层网状膜,形成馆区起伏的景观花园,其由木结构支撑于下部的钢结构上;上人屋面部分铺设室外防腐木板(经过防火处理); 9.户外其它展览设施 候展区结合了人工景观设计,展示德国各地区的不同风貌 候展坡道由木结构铺设 人工景观的做法是在轻木结构下衬一层黑色的网状膜结构(B1级); 候展区通道两侧的墙体也是采用轻木结构后衬黑色膜结构(B1级) 在轻木结构景观中间种植藤蔓植物或其它当地植物; 11.室外地面 剧场和餐厅外多功能活动广场的地面做法同德国馆四周街坊地面 候展通道为木结构铺设 12.户外设施 垃圾桶,标识,灭火器箱、室外小火拴箱等户外设施应与人工景观一体设计 七、
建筑泛光照明、室外照明设计 为了全方位的展现建筑的外观效果,尤其是在夜间,展现建筑完全不同于日间的另一面,突现个性。专门设计了可控的室外照明系统,力求做到照明效果的整体性、均匀性,创造丰富视觉效果。这一点在下一阶段的深化设计中进一步落实。 室外照明设计以照亮室外人员活动区域为原则,同时也会兼顾服务与卫生清洁的需要。照明区分主次空间和讲求多层次配合,避免光线过于呆板。 八、
设计专篇 1..卫生防疫 由于世博整体规划在每个街坊内都设有公共厕所,所以馆区除餐厅及VIP区外不再设供参观人员使用的卫生间。餐厅按250人考虑,男厕设大便器3个,小便斗6只;女厕设大便器4只。办公区域按40人考虑,男厕设大便器2只,小便器1只;女厕设大便器2只;均满足规范要求。 厨房区域工作人员设有单独使用的更衣、淋浴及卫生设施; 按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001),本工程对建筑材料的选用执行下列原则: a.砂、石、砖、水泥、预制构件的新型墙体材料的内、外照射指数均不得大于1.0;石膏制品、吊顶材料的内照射指数不得大于1.0,外照射指数不得大于1.3。 b.各类木制人造板材制品的甲醛含量应达到E1类标准。 c.各类内墙涂料、室内用的胶粘剂、水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等处理剂中的各类污染物的含量均应符合该规范相应的限定。 2.劳动保护 项目建设符合《工厂安全卫生规程》和《工业企业设计卫生标准》等有关法令规定的、保证安全生产和消除有毒有害物质的设施。这些劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 七、
消防设计专篇 1.建筑设计部分 设计依据 《世博会临时建筑物、构筑物防火设计标准》上海市建设和交通委员会 《建筑设计防火规范》 《建筑钢结构防火技术规程》DG/TJ08-008-2000 J10041-2000 消防设计 总平面设计: □消防车道的设计考虑尽量利用基地周边现有的市政道路,消防车可通过基地南边的北环路、西边的西营路以及街坊内的消防道路进行环通; □总平面布置时,考虑了多条人员安全撤离的逃生路线,力求在最短的时间疏散完毕; 具体详见消防设计分析图 单体设计: □本工程为钢结构,建筑面积约为5450M2,耐火等级定为二级;建筑物内部设有自动喷水灭火系统 □主体钢结构喷涂防火涂料,满足耐火极限要求;压型钢板在组合楼板中仅起模板作用,不做防火保护措施; □内装修凡采用木材的部位,都经过防火处理,满足室内装饰构件的防火要求; 防火分区: □整个建筑共分三个部分,; A.裙房部分分三层,每层设为一个防火分区; B.展厅1-3,建筑面积约为1350M2 ,总长约164M,内设自动喷水灭火系统,设为1 个防火分区,有5部室外疏散梯直通室外,满足疏散距离和宽度的要求; C.多功能演示厅,总面积约530 M2,设为一个独立的防火分区,设有3部室外疏散梯直达地面,满足疏散距离和宽度的要求;具体详见消防设计分析图 □展厅1-3、多功能演示厅的屋顶部分设消防联动自动排烟窗,开窗面积满足规范要求 安全疏散:
本项目每个防火分区的安全出口数不少于两个, 且两个安全出口之间的距离均不小于5米, 展厅内任一点双向疏散距离小于37.5米,单向疏散距离小于27.5米,满足规范要求;
展厅1-3疏散人数及疏散宽度的计算:
根据展厅室内布置图,人员可到达的展区面积约为1000 M[sup]2[/sup],根据规范要求疏散的总人数应为1000*0.7人/ M[sup]2[/sup]=700人
展厅位于四层,因此疏散楼梯的总宽度应为:700/100*1 M=7 M
展厅1、2、3及多功能演示厅的中庭采用自然排烟方式;屋顶开自动排烟窗,自动排烟窗上部的膜结构开足够大的洞口,保证烟气的顺畅同时保证排出的热烟气不会引燃或使膜结构变形。
机房隔墙采用防火墙和甲级防火门分隔,大楼内建筑材料均按其耐火等级采用相应的材料。 2.消防给水部分
1) 消防系统:室外消火栓系统由浦东水务公司设计。
室内消防为稳高压系统,泵房由C09地块统一设置;室内消防系统从临时场馆基地内预留的二路DN250的消防加压接入管引入,消火栓管道与喷淋管道在报警阀前分开,消火栓管道成环。管网压力为0.7Mpa,
2) 消防水量
室外消火栓水量:30L/s
室内消火栓水量:20 L/s
室内水喷淋水量:80 L/s
3)室内消火栓系统:
□二路消防接入管接至室内,消火栓管网室内成环。
□在楼梯口或公用明显部位设有消火栓、消防软管卷盘,水枪的充实水柱长度不小于13米。
□通过设置减压孔板将消火栓栓口动压控制在0.50MPa以下。
□ 室内自动喷淋系统:
本工程除卫生间及电气设备用房外,均设置自动喷淋灭火系统。
自动喷淋危险等级为中危险Ⅰ级。喷头最不利点工作压力为100KPa。
场馆内均采用快速响应喷头。厨房热加工区采用K=80,公称动作温度为93℃的闭式喷头;展馆(净高>8米)采用K=115,公称动作温度为68℃的闭式喷头;其余场所采用K=80,公称动作温度为68℃的闭式喷头。无吊顶处及高度大于800mm的吊顶内采用直立型喷头向上安装,吊顶下采用隐蔽式喷头。
4. 灭火器及特殊消防设置:
□灭火器危险等级为严重危险级。
□ 在各公用部位设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器(设置在组合消火栓箱内)。
□ 变电所等电气设备房内单独设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。3.电气设计部分
本工程为火灾自动报警系统二级保护对象。包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防紧急广播系统、消防专用电话系统等
本工程在1层设消防控制中心(与安保监控中心合用)。1)系统形式
本工程采用集中报警系统,由集中火灾报警控制器、区域火灾显示器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。集中火灾报警控制器选用智能型控制器,能显示各报警点的位置,并根据报警信号发出联动控制指令。控制器预留通讯接口,能根据需要与园区消防系统联网。 2)火灾探测器类型的选择原则 餐厅、办公室、走道、楼梯间、设备机房等场所选用感烟探测器;厨房、开水间等场所选用感温探测器。 3)消防联动控制系统 消防控制中心内设置消防联动控制屏,可对各消防设备进行监视和控制: □确认火灾发生后,应启动着火的防火分区及其上下相邻的防火分区的火灾紧急广播系统。 □确认火灾发生后,应切断本层及上、下层的非消防电源并点亮应急照明。 □确认火灾发生后,或水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作后,启动喷淋泵,并将其信号返回至消防控制中心。 □确认火灾发生后,所有电梯迫降至底层,并将其信号返回至消防控制中心。 □火灾报警后,应停止本层及上、下层的所有空调系统的送风风机,并将其信号返回至消防控制中心。 □火灾报警后,应启动正压风机和排烟风机,并将其信号返回至消防控制中心。 □火灾探测器动作后,非疏散通道上的防火卷帘下降到底,并将其信号返回至消防控制中心。 □消防控制设备应能控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态、 4)火灾紧急广播系统 本工程设紧急广播系统,兼做火灾紧急广播。 详见第7节紧急广播系统说明。 5)消防专用电话 本工程设消防专用电话网络,并与城市消防网络联网。在消防控制中心设置消防专用电话总机和“119”报警直线电话。消防水泵房、变配电所、防排烟机 6)疏散走道、楼梯间及门厅等场所设置应急照明和疏散照明。应急照明和疏散诱导标志均采用专用消防灯具配难燃保护罩,并采用分区设置的成套蓄电池装置作为备用电源(根据上海世博局要求,应急时间不小于3小时)。 4.消防建筑材料部分 □平面中楼梯间门为乙级防火门,强电井、弱电井门为丙级防火门; □楼板之间缝隙用防火堵料封堵; □管道井每层用后浇楼板封堵 □筑内各部位建筑材料按其规范要求采用相应耐火极限的材料。 □玻璃幕墙层间做高度不小于800mm的防火封堵。 十一、环境保护专篇 1. 配套服务设施建筑采用无污染、无放射性、环保型材料; 2.重要机房设置事故照明; 3.机房墙壁及天花作吸声处理,机房门洞做隔声处理; 4.各种空调、通风设备根据需要设置减振装置,设备进出口均设软接头;风机、空调器选用低噪声产品;机组送回风管、风机进口或出口均设置消声器;机房墙壁及天花做吸声处理,机房门洞做隔声处理; 5.排风系统尽量做到高位排放; 6.冷冻水、冷却水均设水质处理设备。 7.厨房排风经油烟净化处理后高位排放。 8.厨房含油废水经两级隔油后排出。 9.所有的水泵进出口均设置减振装置。 10.厨房油污垃圾与办公非油污垃圾分开处理,避免相互污染; 11.生活泵房采用不锈钢水泵,降低噪音。 2.给排水设计部分 1).道路及绿化浇洒由市政管网压力直接供水。 2).生活泵采用不锈钢潜水泵,降低噪音。 3)座便器采用冲水量6L/次的节水型产品。 3.电气设计部分 1.供配电系统: 1)供配电系统中选用高效、低耗的环氧树脂浇铸干式变压器。 2)在变压器低压侧设置成套电容器自动补偿装置,装置内加设消谐电抗器抑制三次及以上谐波。补偿后,功率因数(10kV侧)不小于0.9。 3)合理选择线路路径,尽量缩短线路长度,降低线路损耗。由单芯电缆组成的配电回路,采用“品”字型敷设方式以降低线路损耗。 4)在低压配电柜内和楼层配电柜内设置表计供內部核算。以电力为主要能源的冷冻机组等大容量设备设专用电能计量装置。 2.照明系统: 1)严格执行《建筑照明设计标准》所规定的照明负荷密度指标。 2)照明系统中采用高效优质的细管径直管型荧光灯或紧凑型节能灯,并配高功率因数、低谐波含量的电子镇流器或节能型电感镇流器。 3)展览馆等设有多列或大面积灯具的场所,采用“交叉隔行”方式分组配电,并设置智能照明控制系统,不同场所不同时段根据需要关闭部分灯具,以满足节能要求。 3.自动控制系统: 1)设置建筑设备自动监控系统,对建筑物内冷热源设备、通风设备、空调设备及环境监测设备进行监视、测量、控制。 2)对于大型电力设备采用变频控制方式,根据负荷变化调速节能。 4.暖通设计部分 1)室内空气设计参数、墙体、玻璃窗、屋面等围护结构K值按《公共建筑节能 设计标准》(GB50189-2005); 2)所有空调及通风设备均选用节能型; 3)空调水系统设置一次泵变流量系统,可节省部分水泵的运行费用。 4)空调冷冻水系统的输送能效比不大于0.241,热水系统的输送能效比不大于 0.00433。 |