有关建筑装饰装修工程施工前的样板问题,下列哪项是正确的?[2004-44]
A主要材料有生产厂推荐的样板
B主要部位有施工单位推出的样板
C应先有主要材料样板方可施工
D有主要材料的样板或做样板间(件),并经有关各方确认
正确答案: D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。3·3·8建筑装饰装修工程施工前应 ...
-
对建筑装饰装修工程施工单位的基本要求,下列哪条是符合规范规定的?[2003-46 ]
A具备丰富的施工经验
B具备设计的能力
C应编制施工组织设计并经过审查批准
D能领会设计意图,体现出设计的效果
正确答案:C
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。3·3-1施工单位应编制施工组织设计并经过审查批准。施工单位 ...
-
建筑装饰装修工程现场配制的砂浆、胶黏剂等应符合下列哪一条?[2003-45]
A按施工单位的经验进行配制
B按设计要求或产品,说明书配制
C按业主的要求配制
D按监理的要求配制
正确答案:B
解析:
参见《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001)。3·2-10现场配制的材料如砂浆、肢黏剂等,应按设计要求或产品说明书配制。
...
-
建筑装饰装修工程所使用的材料,有关防火、防腐和防虫的问题,不列哪个说法是正确的?[2003-44]
A按设计要求进行防火、防腐,防虫处理
B按监理的要求进行防火、防腐、防虫处理
c按业主的要求进行防火、防腐、防虫处理
D按施工单位的经验进行防火、防腐、防虫处理
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210 ...
-
建筑装饰装修材料有关见证检测的要求,下列哪条是正确的?[2003-47]
A业主要求的项目
B监理要求的项目
设计要求的项目
D当国家规定或合同约定时,或对材料的质量发生争议时
正确答案: D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。3-2·6当国家规定或合同约定应对材料进行见证检验时,或对材料的质量发生争议时 ...
-
建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是:[2011-44,2009-46]
A原结构设计单位
B原施工单位
C原装饰装修单位
D建设单位
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。3-1-4既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时,必须在施工 ...
-
建筑装饰装修工程设计中,下述哪项要求不是必须满足的?[2007-41 ]
A城市规划
B城市交通
C环保
D消防
正确答案:B
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。3-1-2建筑装饰装修设计应符合城市规划、防火、环保、节能、减排等有关规定。建筑装饰装修耐久性应满足使用要求。
...
-
下述对建筑装饰装修工程设计的要求,哪项表述是不准确的?[2012-44 ]
A承担建筑装修工程设计的单位应具备相应设计资质
B建筑装饰装修工程应具有经批准的装饰装修方案设计文件
c建筑装饰装修设计应符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定
D建筑装饰装修工程设计深度应满足施工要求
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质 ...
-
做地下防水工程时,在砂卵石层中注浆宜采用:[2011-43]
A电动硅化注浆法
B高压喷射注浆法
C劈裂注浆法
D渗透注浆法
正确答案D
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。8-1·3在砂卵石层中宜采用渗透注浆法;在黏土层中宜采用劈裂注浆法;在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。
...
-
在地下工程中常采用渗排水、盲沟排水来削弱水对地下结构的压力,下列哪项不适宜采用渗排水、盲沟排水?[2010-41 ]
A无自流排水条件
B自流排水性好
c有抗浮要求的
D防水要求较高
正确答案:B
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。8-1-3渗排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程。 ...
-
关于地下连续墙施工的表述中,正确的是:[2010-43 ]
A采用大流动性混凝土,其坍落度控制在170mm为宜
B采用掺外加剂的防水混凝土,最少的水泥用量为350kg/m3
C每个单位槽段需留置一组抗渗混凝土试件
D单元槽段接头不宜设在拐角处
正确答案D
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。6.2.1地下连续培适用于地 ...
-
设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括:[2013-41]
A结构沉降变形
B结构伸缩变形
C结构渗漏水
D结构配筋率
正确答案D
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。5·2-2条文说明:变形缝应考虑工程结构的沉降、伸缩的可变性,并保证其在变化中的密闭性,不产生渗漏水现象。
...
-
地下防水工程防水等级2级时应二道设
防,其中一道设防设计选用三元乙丙合成高分子防水卷材单层做法,施工时要求选用的防水卷材最小厚度不应小于:[2006-39 ]
A1.2mm
B1.5mm
c2.0mm
D3.0mm
正确答案:B
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-3·6卷材防水层的厚度应满足表10-9的要求。
...
-
地下防水工程,不应选择下列哪种材料?[2004-43]
A高聚物改性沥青防水卷材
B合成高分子防水卷材
c沥青防水卷材
D反应型涂料
正确答案:C
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-3·2卷材防水层应采用高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子类防水卷材。所选用的基层处理剂、胶黏剂、密封材料等均应与铺贴 ...
-
防水等级1-3级的地下防水工程施工中,经受侵蚀性介质和振动作用的迎水面应选择[2007-35 ]
A金属板防水层
B卷材防水层
C水泥砂浆防水层
D水泥混凝土
正确答案:B
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-3-1卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受震动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。 ...
-
受侵蚀性介质或受震动作用的地下建筑防水工程应选择:[2009-43 ]
A卷材防水层
B防水混凝土
C水泥砂浆防水层
D金属板防水层
正确答案:A
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-3-1卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受震动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。
...
-
下列地下防水工程水泥砂浆防水层做法中,正确的是:[2010-42]
A基层混凝土强度必须达到设计强度
B采用素水泥浆和水泥砂浆分层交叉抹面
C防水层各层应连续施工,不得留施工缝
D防水层最小厚度不得小于设计厚度
正确答案:B
解析:
水泥砂浆防水层-基层质量规定:①水泥砂浆铺抹之前,基层的混凝土和砌筑砂浆强度应不低于设计值的 ...
-
水泥砂浆防水层施工,当水泥砂浆终凝后
应及时进行养护,常温下养护时间不得少于多少天?[2006-38 ]
A3d
B5d
c7d
D14d
正确答案D
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-2·5水泥砂浆防水层施工应符合下列规定:4水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得 ...
-
地下防水工程施工中,下述水泥砂浆防水层的做法,哪项要求是不正确的?[2012-42 ]
A可采用聚合物水泥砂浆
B可采用掺外加剂的水泥砂浆
C防水砂浆施工应分层铺拌或喷涂
D水泥砂浆初凝后应及时养护
正确答案D
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-2·5水泥砂浆防水层施工应符合下列规定:4水泥砂浆终凝后 ...
-
地下防水混凝土结构厚度不应小于:[2005-41]
A200mm
B250mm
c300mm
D350mm
正确答案:B
解析:
参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。4-1-19防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为
+8mm、-5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差应为±5mm。
...