蒸压加气混凝土孢块和轻骨料混凝土小型空心孢块在孢筑时,其产品龄期应超过28d,其目的是控制:[2011-30]
A砌块的规格形状尺寸
B砌块与砌体的黏结强度
c砌体的整体变形
D砌体的收缩裂缝
正确答案D
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203——2011)。6-1·3条文说明:小砌块龄期达到28d之前,自身收缩速度较快, ...
-
关于混凝土小型空心砌块砌体工程,下列正确的表述是哪项?[2008-28 ]
A位于防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C30的混凝土填充砌块的孔洞
B砌体水平灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于60%
C小砌块应底面朝下砌于墙上
D轻骨料混凝土小型空心砌块的产品龄期不应小于28d
正确答案D
解析:
参见《砌体结构工程施工质量 ...
-
下列砖砌体的垂直度偏差,哪个是不符合
规范规定的?[2003-29 ]
A每层5mm
B
C全高>l0m, 20mm
D全高>20m,30mm
D
-
下列砖砌体的尺寸允许偏差,哪条是不符合规范规定的?[2003-28 ]
A混水墙表面平整度8mm
B门窗洞口(后塞口)高、宽±10mm
c外墙上下窗口偏移35mm
D清水墙游丁走缝20mm
正确答案:C
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5·3·3砖砌体尺寸、位置的允许偏差及检验应符合表8-2的规定。
...
-
砖砌体的灰缝应厚薄均匀,其水平灰缝厚度宜控制在10mm±2mm之间,检查时,应用尺量多少皮砖砌体高度折算?[2005-28 ]
A8
B10
c12
D16
正确答案:B
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5·3·2砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均勾,水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12m ...
-
砖砌体砌筑方法,下列哪条是不正确的?[2004-26]
A砖砌体采用上下错缝,内外搭接
B370mmX370mm砖柱采用包心砌法
c当气温超过30°C时,采用铺浆法砌筑时的铺浆长度不得超过500mm
D砖砌平拱过梁的灰缝砌成楔形缝
正确答案:B
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5·3·1砖砌体组砌方法应正确,内外搭 ...
-
在砌筑中因某种原因造成内外墙体不能同步砌筑时应留设斜搓。当建筑物层高3m时,其砌体斜搓的水平投影长度不应小于[2005-30 ]
A1.0m
B1.5m
C2.0m
D3.Om
正确答案:C
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5·2·3砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度 ...
-
砌体工程施工中,下述哪项表述是错误的?[2008-27 ]
A砖砌体的转角处砌筑应同时进行
B严禁无可靠措施的内外墙分砌施工
C临时间断处应当留直搓
D宽度超过300mm的墙身洞口上部应设过梁
正确答案:C
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5·2·3砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内 ...
-
空心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度,下列哪条是正确的?[2004-27]
A不得小于65%
B不得小于70%
不得小于80%
D不得小于100%
正确答案:C
解析:
参见《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203——2011)。9.3.2填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.3.2(表5—4)的规定。抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
...
-
拆除砖过梁底部的模板时,灰缝砂浆强度
最低值不得低于设计强度的[2009-28]
A80%
B75%
C60%
D50%
正确答案:B
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5·1-10砖过梁底部的模板及其支架拆除时,灰缝砂浆强度不应低于设计强度的75%。
...
-
砌砖工程当采用铺浆法砌筑且施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过:
[2006-27]
A500mm
B750mm
C1000mm
D1250mm
正确答案:A
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5·1·7采用铺浆法砌筑砌体,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温超过30°C时,铺浆长度不得超过
500mm。
...
-
砖砌筑前浇水湿润是为了:[2011-26]
A提高砖与砂浆间的黏结力
B提高砖的抗剪强度
C提高砖的抗压强度
D提高砖跑体的抗拉强度
正确答案:A
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5-1·6条文说明;试验研究和工程实践证明,砖的湿润程度对砌体的施工质量影响较大;干砖砌筑不仅不利于砂浆强度的正常增长, ...
-
可提高砖与砂浆的黏结力和砌体的抗剪强度,确保砌体的施工质量和力学性能的施工工艺措施是[2009-27]
A采用混合砂浆
B采用水泥砂浆
C采用掺有机塑化的水泥砂浆
D砖砌筑前浇水湿润
正确答案: D
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203——2011)。5·1-6砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌 ...
-
砖砌体砌筑时,下列哪条不符合规范要求?[2004-28 ]
A砖提前1一2d,浇水湿润
B常温时,多孔砖可用于防潮层以下的砌体
c多孔砖的孔洞垂直于受压面砌筑
D竖向灰缝无透明缝、瞎缝和假缝
正确答案:B
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203——2011)。5-1·4有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体, ...
-
有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的孢体,不应采用的材料为[2005- 25]
A标准砖
B多孔砖
c石材
D实心混凝土砌块
正确答案:B
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5-1-4有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖。
...
-
在有冻胀环境的地区,建筑物地面或防潮层以下,不应采用的砌体材料是[2013-27 ]
A标准砖
B多孔砖
c毛石
D配筋砌体
正确答案:B
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。5·1-4有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖。
...
-
同一批验收砌筑砂浆试块抗压强度的最小—组平均值,必须大于或等于设计强度的多少倍时方可认为合格?[2005-26,2004-29 ]
A0.65倍
B0.75倍
c0.85倍
D0.90倍
正确答案:C
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203——2011)。4-O-12砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准应符合下列规定;1同一验收批砂浆试块强度平 ...
-
做同一验收批砌筑砂浆试块强度验收,以下表述错误的是[2010-27]
A砂浆试块标准养护的龄期为28d
B在同—盘砂浆中取2组砂浆试块
C不超过250m3砌体的各种类型及强度的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次
D同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组
正确答案:B
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203——2011) ...
-
砂浆应随拌随用,当施工期间最高气温超过30°℃时水泥砂桨最迟使用完毕的时间是: [2011-25,2009-26 ]
A2h
B3h
4h
D5h
正确答案:A
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)。4-0-10现场拌制的砂浆应随拌随用拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30C时,应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压 ...
-
关于砌筑砂浆的说法,错误的是:[2013-31]
A施工中不可以用强度等级小于M5的水泥砂浆代替同强度等级的水泥混合砂浆
B配置水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏
C砂浆现场拌制时,各组分材料应采用体积计量
D砂浆应随拌随用,气温超过30度时应在拌成后2h内用完
正确答案C
解析:
参见《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB ...